    1.QUY ĐỊNH CHUNG
    -Quy trình áp dụng cho việc chống thấm theo thiết kế chống thấm được thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công chống thấm.
    -Các yêu cầu kỹ thuật không có trong quy trình này được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước hoặc các yêu cầu của nhà sản xuất.
    2.GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ:
    -Thiết bị và dụng cụ thi công:
    ·Máy mài cầm tay
    ·Máy đục, máy cắt bê tông
    ·Búa, đục
    ·Dụng cụ dùng cho chống thấm
    ·Vật tư chính sử dụng.
    ·Dung dịch và hóa chất chống thấm đã được CĐT duyệt.
    -Công tác chuẩn bị bề mặt
    ·Vệ sinh bề mặt bê tông lót khỏi bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác….
    ·Vết nứt: Sửa chữa các vết nứt như sau:
    ·Đục hình chữ V với chiều rộng tối thiểu 20mm và sâu tối thiểu 10mm.( dùng hóa chất đông cứng nhanh để ngăn chặn tức thời không cho nước thấm vào bên trong)
    ·Vệ sinh bề mặt vết đục khỏi bụi bẩn và vật liệu yếu. Chờ khô hoàn toàn trắng mặt hoặc dùng đèn đốt để làm khô bề mặt.
    3.GIAI ĐOẠN Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link:
    -Bước 1: Thi công chống thấm hai thành phần gốc xi măng lần thứ nhất.
    ·Bề mặt thi công phải được chuẩn bị theo yêu cầu của nhà thầu chống thấm.
    ·Vẩy nhẹ nước làm ẩm bề mặt bê tông, không để bề mặt còn đọng lại nước khi thi công lớp chống thấm.
    ·Thi công bằng lu sơn, chổi quét hoặc bay thi công tuỳ vào tính chất bề mặt và độ sệt của vật liệu. Khi thi công bằng bằng bay chú ý miết phẳng, không để hiện tượng lồi lõm, gợn sóng, tránh tạo các lỗ không kín hoặc nhốt khí trong lớp vật liệu.
    ·Các vị trí thay đổi phương quét (chân tường, cổ ống…) chú ý quét vén lên đúng cao độ thiết kế
    ·Định mức: Phù hợp với thực trạng của công trình
    -Bước 2: Thi công lớp vải lưới chuyên dụng (thường là Polyester) để gia cường.
    ·Tại các vị trí dễ xảy ra thấm: cổ cống, lỗ thoát nước thông dầm, các khuyết tật, vết giao nhau giữa 2 tiết diện, vết cắt thép thi công… ta cắt đoạn vải này (thường sản xuất thành cuộn) và dán vào bê tông đã quét lớp chống thấm thứ nhất bằng chính vật liệu chống thấm, sao cho phủ qua một đoạn theo hướng dẫn nhà sản xuất (thường là 100mm).
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    -Bước 3: Thi công lớp chống thấm hai thành phần gốc xi măng thứ 2 – sau khi Giám sát CĐT đã kiểm tra và chấp nhận việc dán vải lưới là đạt yêu cầu kỹ thuật.
    ·Thi công lớp thứ hai khi lớp thứ nhất đã khô (thử bằng cách: chạm tay vào bề mặt, vật liệu không còn bám dính, bị nhấc lên theo tay).
    ·Thời gian chờ thi công giữa hai lớp khoảng 1 - 2 giờ trong điều kiện thời tiết bình thường
    ·Quét lớp thứ hai theo phương vuông góc với phương thi công lớp thứ nhất.
    ·Định mức: Phù hợp
    -Bước 4: Thi công lớp chống thấm hai thành phần gốc xi măng thứ 3.
    ·Thi công lớp thứ 3 khi lớp thứ hai đã khô ( thử bằng cách chạm tay vào bề mặt, vật liệu không còn bám dính, bị nhấc lên theo tay)
    ·Thời gian chờ thi công giữa hai lớp khoảng 1 - 2 giờ trong điều kiện thời tiết bình thường.
    ·Quét lớp thứ hai theo phương vuông góc với phương thi công lớp thứ hai. Thao tác này giúp màng chống thấm đạt độ bao phủ, kín khít tốt nhất.
    ·Định mức: Phù hợp
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    -Bước 5: Kiểm tra nước
    ·Sau khi tiến hành lớp Bước 4 và Giám sát CĐT đã kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật ta tiến hành xây “bờ bao”có chiều cao thường cao hơn cao độ “vén” lên tường của chống thấm 50mm – 100mm.
    ·Sau khi bờ bao đạt cường độ ta cho bơm nước vào đến cao độ chống thấm được “vén” lên.
    ·Thời gian ngâm nước để kiểm tra tối thiểu là 72 giờ.
    ·Kiểm tra nếu chưa đạt cho tiến hành xác định nguyên nhân, tiến hành chống thấm và kiểm tra lại cho đến khi đạt yêu cầu.
    -Bước 6: Láng lớp vữa bảo vệ
    ·Sau khi kiểm tra nước đạt ta tiến hành láng lớp vữa bảo vệ, trước khi tiến hành việc này ta phải kiểm tra thật kỹ cao độ hoàn thiện của khu vực, vì việc này rất dễ cấn đến lớp vật liệu hoàn thiện sàn về sau.
    1. CÔNG ĐOẠN KIỂM TRA
    KIỂM TRA CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ:
    -Bản vẽ chi tiết và mẫu vật liệu đã được CĐT thông qua?
    -Vật tư có đúng chủng loại, kích cỡ, màu sắc và ở trong điều kiện tốt?
    -Bề mặt được chống thấm phải sạch ,khô?
    -Cán vữa xung quanh chân tường với chiều cao 300mm
    -Xử lý vết nứt ,rổ , lỗ ti của bề mặt …?
    -Hỗn hợp chống thấm theo đúng tỷ lệ của nhà sản xuất?

    KIỂM TRA SAU KHI THI CÔNG:
    -Kiểm tra chiều dày lớp chống thấm?
    -Lớp chống thấm xung quanh chân tường cao 300mm?
    -Xử lý cổ ống, gia cố góc chân tường ?
    -Bề mặt sau chống thấm:không nứt,hư hỏng,kín khít…?
    -Kết quả thực hiện thử nước?

    -Lớp vữa láng bảo vệ không bong rộp, nứt nẻ, độ dốc…?
     

  2. Bình Luận Bằng Facebook
  3. linhnhamedx

    linhnhamedx New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười 2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nghề nghiệp:
    seoer
    Web:
    Chống thấm dột là phương pháp được áp dụng phổ biến đối với các ngôi nhà xây dựng hiện đại ngày nay, nó có vai trò hết sức quan trọng cho việc bảo vệ ngôi nhà chúng ta được bền đẹp theo thời gian. Để xử lý chống thấm triệt để, uy tín bằng phương pháp phụ gia chống thấm, quý khách có thể liên hệ với chống thấm Facom tại đây: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     

Chia sẻ trang này